Spannungbegrenzer 24 Volt - Solarpumpe mit Solarmodul

      Spannungbegrenzer 24 Volt - Solarpumpe mit Solarmodul

      Hallo,

      ich habe eine Installation zu machen. Es wurde eine alte defekte Oase Pumpe 9,5-24V= max 45W,1,8 mit unten stehender Pumpe ersetzt.

      Bau-Teile Solarmodul von ??? Daten Leerlauf 37V, I kurz 2,12 A
      Neue Oase Solar 1500 24V= 35W Pumpe
      bestehender Spannungsregler aus 2 in Reihe geschalteten ZX12 Dioden und zwei Widerständen 5R 216-8 und 10 Ohm GLD 9x40.

      Wird die neue Pumpe angeschlossen wird die Spannung nicht auf 24Volt begrenzt sondern steigt mit zunehmender Sonneneinstrahlung. Normalerweise müsste doch die Spannung auf max 24V begrenzt werden.
      Weiss nun nicht ist der manuell aufgebaute Spannungsregler defekt.
      Wie kann ich am einfachsten die Installation durchführen.
      Wie kann ich den Spannungsregler testen?
      vielen dank für die Mithilfe.
      Gruß Walter

      Spannungbegrenzer 24 Volt - Solarpumpe mit Solarmodul

      Hallo,

      ich habe eine Installation zu machen. Es wurde eine alte defekte Oase Pumpe 9,5-24V= max 45W,1,8 mit unten stehender Pumpe ersetzt.

      Bau-Teile Solarmodul von ??? Daten Leerlauf 37V, I kurz 2,12 A
      Neue Oase Solar 1500 24V= 35W Pumpe
      bestehender Spannungsregler aus 2 in Reihe geschalteten ZX12 Dioden und zwei Widerständen 5R 216-8 und 10 Ohm GLD 9x40.

      Wird die neue Pumpe angeschlossen wird die Spannung nicht auf 24Volt begrenzt sondern steigt mit zunehmender Sonneneinstrahlung. Normalerweise müsste doch die Spannung auf max 24V begrenzt werden.
      Weiss nun nicht ist der manuell aufgebaute Spannungsregler defekt.
      Wie kann ich am einfachsten die Installation durchführen.
      Wie kann ich den Spannungsregler testen?
      vielen dank für die Mithilfe.
      Gruß Walter
      Hallo Walter,

      So wie ich Deine Angaben verstehe, fließt der ganze Pumpenstrom, (etwa 1,5A), über die beiden Z-Dioden. An jeder Diode fällt also eine Verlustleistung von 12V X 1,5 A = 18 Watt ab. Die Diode kann aber (bei entsprechender Kühlung) je nach Hersteller nur 10-12 Watt verkraften. Dürfte also vermutlich schon durchgebrannt sein. Ausserden, wenn die Dioden richtig eingebaut sind (Sperrrichtung) bleibt ja nur die über 24 V hinausgehende Spannung für die Pumpe übrig, sie kann also gar nicht laufen. Die 24 Volt fallen ja an den beiden Dioden ab. Wenn Du die Dioden in Durchlassrichtung eingebaut hasst (wie ich vermute) ist keine stabilisierende Wirkung gegeben, es fallen an jeder Diode nur etwa 0,7 Volt ab. Das würde zu dem von Dir beschriebenen Verhalten passen. Das ganze kann so nicht funktionieren.

      Deine ganze Verschaltung scheint leider sehr abenteuerlich zu sein. Wenn Du die Leerlaufspannung (ohne Last) des Solarmoduls bei voller Sonne gemessen hast, kann es sich auch nur um eine 12 V (Sollwert) Modul handeln. Damit Deine Pumpe auch bei bedecktem Himmel noch funktioniert, würde ich folgendes vorschlagen, sofern das Solarmodul wirklich für 24 Volt ausgelegt ist - die meisten sind für 12 Volt:

      Kaufe Dir einen Solarregler für 24 Volt, einen 24V Akku (oder 2x12V) und lade mit dem Solarpanel den Akku. Die Pumpe kann dann über den Solarregler (Ausgang für Last) betrieben werden.
      Hallo Walter,

      So wie ich Deine Angaben verstehe, fließt der ganze Pumpenstrom, (etwa 1,5A), über die beiden Z-Dioden. An jeder Diode fällt also eine Verlustleistung von 12V X 1,5 A = 18 Watt ab. Die Diode kann aber (bei entsprechender Kühlung) je nach Hersteller nur 10-12 Watt verkraften. Dürfte also vermutlich schon durchgebrannt sein. Ausserden, wenn die Dioden richtig eingebaut sind (Sperrrichtung) bleibt ja nur die über 24 V hinausgehende Spannung für die Pumpe übrig, sie kann also gar nicht laufen. Die 24 Volt fallen ja an den beiden Dioden ab. Wenn Du die Dioden in Durchlassrichtung eingebaut hasst (wie ich vermute) ist keine stabilisierende Wirkung gegeben, es fallen an jeder Diode nur etwa 0,7 Volt ab. Das würde zu dem von Dir beschriebenen Verhalten passen. Das ganze kann so nicht funktionieren.

      Deine ganze Verschaltung scheint leider sehr abenteuerlich zu sein. Wenn Du die Leerlaufspannung (ohne Last) des Solarmoduls bei voller Sonne gemessen hast, kann es sich auch nur um eine 12 V (Sollwert) Modul handeln. Damit Deine Pumpe auch bei bedecktem Himmel noch funktioniert, würde ich folgendes vorschlagen, sofern das Solarmodul wirklich für 24 Volt ausgelegt ist - die meisten sind für 12 Volt:

      Kaufe Dir einen Solarregler für 24 Volt, einen 24V Akku (oder 2x12V) und lade mit dem Solarpanel den Akku. Die Pumpe kann dann über den Solarregler (Ausgang für Last) betrieben werden.